近日,杭州下沙伊萨卡小区的不少居民向本报反映,他们小区里的消火栓大多没有水,存在安全隐患。1月16日,记者和浙江省消防总队防火专家一起来到该小区进行调查。
0 e; s! L! n) l+ F4 j3 r/ p |0 S7 u2 V
伊萨卡小区位于下沙大学城东南面,有48幢高层住宅楼,目前居住约3000户居民。记者随机来到4幢11层,请物业工作人员打开室内消火栓,发现没有水,工作人员又摁了远程启泵按钮,也没有任何反应。随后,记者又来到7幢16楼,也是同样的情况。
3 x# y! U. o4 @2 B1 ]) ` a5 J) t* W# w( s
“正常情况下,消火栓里应该是有水储存的,一旦水用完了,只要按下启泵按钮,消火栓泵就会接到信号,并及时进行加压供水。”省消防总队防火专家介绍。据杭州经济技术开发区消防大队反映,整个小区,6楼以上的消火栓全部没有水,6楼以下的也很多没有水,整个小区上千个消火栓,至少有800个形同虚设。! o) ]2 n! ?- U3 q) w
7 ?, Y/ h% {7 ^& ^$ O
消火栓是小区消防安全的第一道防线,特别是高楼,一旦发生火灾,物业和居民可以通过消火栓立即进行扑救。伊萨卡小区这么多消火栓里为何没有水呢?记者来到了该小区的消控室,发现里面设施设备已破败不堪,供水系统也已损坏。“消控室没法接到报警信号,就算接到了,也无法及时供水。”省消防总队防火专家向记者介绍。
( K/ |* l8 x8 d- Y( e0 x
, h& G# U. @5 C0 @! a) H 记者在采访过程中也了解到,该小区除了消火栓没有水,自动喷水灭火系统也没有水,一旦发生火灾,小区的自救能力比较薄弱。
" q2 z W2 R1 \% \5 i( g
3 b; }+ [- w7 q# v+ V8 ?6 L 据杭州经济技术开发区消防大队负责人介绍,早在2015年初,他们就已发现这个小区存在火灾隐患,下发重大火灾隐患整改通知书,责令社区和物业进行整改,并多次对接属地街道、社区和物业召开消防设施维修协调会,要求物业和小区业委会尽快落实消防设施相关维修事宜。
- I$ V# b4 Q8 x+ e4 }8 D( S9 B1 M0 T3 r: ?2 h
为什么这么长时间过去了,依然隐患重重呢?8 F5 A- P. Z( P; L: v, T
: h" u: `" B1 }8 \/ F' [" I6 o
伊萨卡小区物业负责人黄汉平对记者说,2018年7月,经多方努力,小区消防设施整改工程招标工作正式完成,但由于资金方面的缺口,消防设施维修整改工程迟迟未能启动。+ K3 }7 h( [2 P2 A. ^5 i
0 X& U3 u7 x5 m; d; K/ g
伊萨卡社区党支部书记唐浩说,对于小区消防隐患的情况,他们和业委会、物业等一直致力于消控系统整改工作,成立专班全力推进,也进行了一些改进。但对于最关键的消火栓没有水、系统不联动问题,由于资金量大、责任鉴定不明确等原因,陷入僵局。, }1 v2 }( Y( ?5 r5 Y7 d, x
+ P4 U) x/ D- q- x2 s
记者从杭州经济技术开发区管委会了解到,为消除伊萨卡小区安全隐患,他们多次进行协调,推进维修工作。2017年8月,小区所属的白杨街道牵头开发区建设局、开发区消防大队等相关职能部门组成伊萨卡消控维修专项指导组,指导启动消控项目招标工作,并于2018年7月12日完成公开招标,确定了施工单位。但业委会因整改资金来源等原因不同意开工。其间,街道、消防大队多次搭建平台、开会协调,但双方始终未能达成一致意见,导致目前维修工程尚未启动。
" w! U w) X4 T
6 c, s/ A* w2 r; e% o* N# b 伊萨卡小区的不少居民认为,消防设施事关每个人的生命安全,希望尽快整改,消除隐患。
6 a6 Y4 Z0 ]/ H6 `! A$ m+ E/ K. f# I: e# k% \* D( x
该小区消火栓没有水的状况何时能改变,我们将继续关注